Çoğu zaman, endüstriyel kontrolörler ve diğer ekipmanlar oluşturulurken, harici cihazlara yaklaşık 500 mA akımda 24 V voltaj beslemesi gereken ayrı çıkışların uygulanması gerekir. Cihazın güvenilirliğini sağlamak için bu tür anahtarların akım korumasına sahip olması gerekir.
"Üst" anahtarların (yani pozitif güç kaynağı kablosuna dahil olan anahtarlar) uygulanması zordur. Özel mikro devreler mevcut olmasına rağmen oldukça pahalıdırlar ve tedarikleri yetersizdir. Bu nedenle, bu tür anahtarlar genellikle transistörler üzerine kuruludur. Kontrol cihazı çıkış sinyallerinin toprağa kısa devre yapması çok muhtemel olduğundan, anahtarların aşırı akım koruması olması gerekir.

Pirinç. 1. Bir transistör anahtarının şematik diyagramı.
Çoğu zaman koruma, akım sınırlama ilkesine göre uygulanır. Bununla birlikte, yüzlerce miliamper mertebesindeki anahtar çalışma akımlarında bu tür bir koruma etkisiz hale gelir. Yükte kısa devre olduğunda anahtar transistörü doğrusal moda geçer ve normal moddaki gücü önemli ölçüde aşan gücü dağıtmaya başlar.
Aşırı akım tespit edildiğinde anahtarı tamamen kapatan tetik koruması çok daha etkilidir. Bu tür koruma açıklanan anahtarda kullanılır. Tetik, VT1 ve VT2 transistörlerine monte edilir. R5-R7 akım sensöründeki voltaj düşüşü yaklaşık 0,6 V'u aştığında tetik tetiklenir. Diyagramda belirtilen değerler için bu, yaklaşık 0,55 A akıma karşılık gelir. Tetik tetiklendikten sonra VT3 anahtarı kapanır ve kalır. giriş kontrol sinyali kaldırılıncaya kadar kapalı. Anahtarın bu davranışından memnun değilseniz, koruma sıfırlama puls üretecini ekleyerek devreyi biraz değiştirebilirsiniz. Daha sonra yük kısa devre olduğunda anahtar kısa darbeler üretecek ve bu modda güç kaybı çok küçük olacaktır. Kısa devre ortadan kalktığında anahtar otomatik olarak açılacaktır.
Gerekirse, transistör VT1'den kolektör devresine bir LED bağlayarak korumanın tetiklendiğini belirtebilirsiniz.
Anahtarın çok kanallı bir versiyonunu uygularken, transistör VT4 ve R8, R9 dirençleri yerine ULN2003 mikro devresini kullanmak uygundur.
"Üst" anahtarların (yani pozitif güç kaynağı kablosuna dahil olan anahtarlar) uygulanması zordur. Özel mikro devreler mevcut olmasına rağmen oldukça pahalıdırlar ve tedarikleri yetersizdir. Bu nedenle, bu tür anahtarlar genellikle transistörler üzerine kuruludur. Kontrol cihazı çıkış sinyallerinin toprağa kısa devre yapması çok muhtemel olduğundan, anahtarların aşırı akım koruması olması gerekir.

Pirinç. 1. Bir transistör anahtarının şematik diyagramı.
Çoğu zaman koruma, akım sınırlama ilkesine göre uygulanır. Bununla birlikte, yüzlerce miliamper mertebesindeki anahtar çalışma akımlarında bu tür bir koruma etkisiz hale gelir. Yükte kısa devre olduğunda anahtar transistörü doğrusal moda geçer ve normal moddaki gücü önemli ölçüde aşan gücü dağıtmaya başlar.
Aşırı akım tespit edildiğinde anahtarı tamamen kapatan tetik koruması çok daha etkilidir. Bu tür koruma açıklanan anahtarda kullanılır. Tetik, VT1 ve VT2 transistörlerine monte edilir. R5-R7 akım sensöründeki voltaj düşüşü yaklaşık 0,6 V'u aştığında tetik tetiklenir. Diyagramda belirtilen değerler için bu, yaklaşık 0,55 A akıma karşılık gelir. Tetik tetiklendikten sonra VT3 anahtarı kapanır ve kalır. giriş kontrol sinyali kaldırılıncaya kadar kapalı. Anahtarın bu davranışından memnun değilseniz, koruma sıfırlama puls üretecini ekleyerek devreyi biraz değiştirebilirsiniz. Daha sonra yük kısa devre olduğunda anahtar kısa darbeler üretecek ve bu modda güç kaybı çok küçük olacaktır. Kısa devre ortadan kalktığında anahtar otomatik olarak açılacaktır.
Gerekirse, transistör VT1'den kolektör devresine bir LED bağlayarak korumanın tetiklendiğini belirtebilirsiniz.
Anahtarın çok kanallı bir versiyonunu uygularken, transistör VT4 ve R8, R9 dirençleri yerine ULN2003 mikro devresini kullanmak uygundur.